8p冷库求助

[复制链接]
发表于 2020-4-28 09:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
8匹谷轮半封闭压缩机冷库,高压阀门炸缝漏弗,更换阀门,过滤器后,加氟,据主家说有人动过膨胀阀,我把膨胀阀直接关死开了四分之一,加制冷剂7.5公斤左右,膨胀阀前结霜,冷库内管道也结霜,就是温度下不去,一直强冷温度零下四度,求大家指教下,冷库修的少,没头绪
发表于 2020-4-28 10:04:52 | 显示全部楼层
膨胀阀放当中位置,运行一会看高压 低压 库温多少
 楼主| 发表于 2020-4-28 10:34:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
王卫海 发表于 2020-4-28 10:04
膨胀阀放当中位置,运行一会看高压 低压 库温多少

当时低压2.5 高压看不清楚,库温7度左右
发表于 2020-4-28 16:53:53 | 显示全部楼层
把膨胀阀调节到中间位置 看下压力情况 然后今晚扔那边明天再去看库温,  是直冷库是不?
 楼主| 发表于 2020-4-28 22:20:01 | 显示全部楼层
王卫海 发表于 2020-4-28 16:53
把膨胀阀调节到中间位置 看下压力情况 然后今晚扔那边明天再去看库温,  是直冷库是不? ...

不知道什么叫中间位置,一般换都不动的,这个不太明白,冷排管直冷的
发表于 2020-4-30 12:55:19 | 显示全部楼层
aa479287942 发表于 2020-4-28 22:20
不知道什么叫中间位置,一般换都不动的,这个不太明白,冷排管直冷的

所谓“中间位置”,即为膨胀阀的调节杆开足至关闭的幅度处中间位置。把调节杆顺时针关到底,再逆时针开到底的旋动圈数的一半就是中间位置了,这也基本是出厂状态。
系统不正常,应该首先把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,在做好这个前提后才能较准确地判断是否是制冷剂缺少还是过多;结霜时机是否正确等等,否则无法判断准确。
发表于 2020-5-2 07:45:59 来自手机 | 显示全部楼层
有可能过滤器堵了