电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2335|回复: 4

半封涡旋机怎样收氟

[复制链接]
发表于 2020-4-27 01:51:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣老师及前辈师傅,一半封涡旋压缩机需要移库,外机组上只有储液罐上有一个四通阀门,其它无任何阀门,回气管是直接焊接的,回气管靠压机的地方有一个加F 咀,收F 时关闭储液罐阀门,开机待低压降为0时关低压管哪里啊?我有一个想法不知对不对,由于储液罐阀门是关闭的,是不是当低压为0时关总电源,压机停止运转,冷凝器内的F 不会通过排气管逆流到压力内部,相当于压机断电后其内部的排气通道和回气通道是不通的,所以储液器和冷凝器的F 不会逆流出回气管外,学生不懂,望老师指点
发表于 2020-4-27 07:00:05 | 显示全部楼层
没有图片吗?听你说好像机组不大,冷凝器和压缩机应该是组合在一起的。(大一点的冷库机组会有单独的机房。只有冷凝器在室外。)如果是小机组高压端就应该还有一个阀门啊。关闭储液罐阀门收氟结束后关高压端的阀门制冷剂就收回冷凝器和储液罐里了。
 楼主| 发表于 2020-4-27 07:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是3P 的半封涡旋机,压缩机和冷凝器在一起,只有储液罐上有一个阀门,压缩机排气到冷凝器无阀门,冷凝器到储液器进口也无阀门,回气管上也无阀门
发表于 2020-6-19 07:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
电磁阀断电就关了啊已是阀门。
发表于 2020-6-19 08:01:11 | 显示全部楼层
31502 发表于 2020-4-27 07:19
是3P 的半封涡旋机,压缩机和冷凝器在一起,只有储液罐上有一个阀门,压缩机排气到冷凝器无阀门,冷凝器到 ...

把储液器上的多用角阀关闭(主阀杆)至切断供液输出,开机将全系统的制冷剂全部回收至储液器中即可。