求助,70立方-18度冷库加多少制冷剂

[复制链接]
发表于 2020-4-25 01:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-4-25 06:03 编辑

自己组装冷库,从零基础开始学习,70立方冷库,10P半封闭压缩机,铁排管,大概200多米,32mm直径的铁管,要求-18度库温,R22制冷剂,加多少制冷剂,按照公斤来计算吗?
发表于 2020-4-25 06:13:44 | 显示全部楼层
库容70立方,正常配8P半封压缩机就够了。无缝钢管(光管)的排管蒸发器,必须配260米长。
膨胀阀还是不可随便调动,保持出厂状态,否则就无法分辨是氟加多了还是少了。
结霜也是老原则,根据库温而定。即库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!
膨胀阀阀杆调整在中间位置的前提下,运行稳定后根据当时的库温,换算出蒸发温度(比当时的库温低5度),查出R22的对应压力,适当减去一点回气管路一定的压力损失,那就是此库温下正常的低压压力了。加氟就必须按照这种程序和方法进行。
 楼主| 发表于 2020-4-25 22:34:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢版主
发表于 2020-4-26 07:43:31 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-4-25 06:13
库容70立方,正常配8P半封压缩机就够了。无缝钢管(光管)的排管蒸发器,必须配260米长。
膨胀阀还是不可随 ...

老师请问一般减掉管道多少压力,谢谢