楼主: 鼓屏山人

今天没生意,偶然量了一下插座地线竟有五十几伏

[复制链接]
发表于 2020-4-21 08:12:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
偏相、重负载、接地电阻大也是可能的。
发表于 2020-4-21 10:06:33 | 显示全部楼层
接地线是虚接的没有真正入地
发表于 2020-4-21 10:52:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
问题解决啦吗,是那里的问题。
发表于 2020-4-21 11:00:29 | 显示全部楼层
配电窒零线接地不良
发表于 2020-4-21 11:08:11 | 显示全部楼层
地线没有正确接地。
发表于 2020-4-21 11:12:46 | 显示全部楼层
我刚才测试了自家的插座,入户线是2根线,自己在楼房地基下面打入一根老的25mm镀锌管做的地线。3插口上电压是239V,相地237V,零地2.9V…… 说明地线是正常的吧
发表于 2020-4-21 11:38:30 | 显示全部楼层
一是你万用表有问题,二是零线存在接触不良!
发表于 2020-4-21 12:34:58 | 显示全部楼层
220v正常即可,还去担心那些是多余的
发表于 2020-4-21 12:40:42 | 显示全部楼层

你用的应该是数字万用表,你换一块指针万用表试试。
 楼主| 发表于 2020-4-21 12:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
123qin456zhao 发表于 2020-4-21 07:42
你用的应该是数字万用表,你换一块指针万用表试试。

用500型指针表测了也是五六十伏!