三菱定频空调,外机不工作

[复制链接]
发表于 2020-4-19 23:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三菱电机定频空调,KFR-35GW ,室温29度,内机工作正常,遥控有反应,室外机的风机和压缩机不工作,手摸不热。检测内机输出端子没输出。长时间运转,内机也没有报故障。直接断电再重启,输出端子又有输出了,外机能正常工作,不再出现故障了。上门2次检修都是如此,很是困惑,请大家指教,谢谢。
发表于 2020-4-20 07:51:31 | 显示全部楼层
看看外机电源有问题
发表于 2020-4-20 19:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
从cpu到2003最后主继电器
 楼主| 发表于 2020-4-22 22:21:45 | 显示全部楼层
现在的问题是,断电重启又正常了,连检查的机会都不给。去了两次上门都是这样。
 楼主| 发表于 2020-4-22 22:24:14 | 显示全部楼层
好新情 发表于 2020-4-20 07:51
看看外机电源有问题

外机是内机直接供电的,而内机的输出端子没有输出。
发表于 2020-4-23 16:18:06 | 显示全部楼层
有个铝盒子没有里面有电源板
发表于 2020-4-23 16:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
复位电路看看
发表于 2020-4-25 10:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
是老三菱还是新三菱,区别在有无信号线,有信号线的一般外机板坏的多,无信号线的这种现象查内机板
发表于 2020-4-25 10:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
是通讯信号线
发表于 2020-4-25 11:22:32 | 显示全部楼层
压机继电器