查看: 2907|回复: 8

小型冷库制冷不稳定,求教!

[复制链接]
发表于 2020-4-19 22:36:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
50个立方左右,配半封闭6P压缩机,制冷剂R22。设定温度零下9到零下15.正常情况工作20分钟左右停机。现在情况是经常出现开机工作到某个温度(比如零下13度)就出现机器依然工作但是不降温了,甚至温度还会小幅度回升再降再回升如此反复。手动关机一到两小时后再开机,有时能顺利拉到设定温度,有时又会出现上述情况。出现此故障时电流在6以下,正常情况在6以上。低压停机时1.2,工作时0左右。初步排除缺氟,怀疑是膨胀阀故障,此判断是否正确,请老师指点。
发表于 2020-4-20 05:38:20 | 显示全部楼层
先用简单的方法处理一下看看,应该是缺氟的表现,不要去怀疑膨胀阀。
发表于 2020-4-20 07:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测氟压力,缺氟、冰堵,膨胀阀。
 楼主| 发表于 2020-4-20 19:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-4-20 05:38
先用简单的方法处理一下看看,应该是缺氟的表现,不要去怀疑膨胀阀。

加了两公斤氟没什么效果
发表于 2020-4-20 19:06:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-4-20 19:12 编辑
四川达州小潘 发表于 2020-4-20 19:02
加了两公斤氟没什么效果


那么大的系统,工作中低压在0表压,只加2公斤是什么概念???是碗里加点盐巴吗?
如R22制冷剂,库温在-13度时的蒸发温度为-18度,对应的压力为0.164MPa(约合1.7kg)表压。0表压,还制冷个屁啊!
发表于 2020-4-29 21:57:39 | 显示全部楼层
冰堵。,,。,。,。,,。,。
发表于 2020-5-2 07:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
冰堵。。
发表于 2020-5-2 13:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-2 17:29 编辑

既然曾试过达到低温停机,可否可以认为曾经制冷大概正常,据此能否考虑是冰堵问题
应提供高压情况。

发表于 2020-5-4 18:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-4-20 19:06
那么大的系统,工作中低压在0表压,只加2公斤是什么概念???是碗里加点盐巴吗?
如R22制冷剂,库温在-1 ...

荣老师好我也遇到过冷冻库高压15 个低压o.5库温,-2度膨胀阀结厚冰以为也是缺制冷剂。等我加到高压16的时候高压表指针大幅度都懂的厉害我就没敢加了。就是温度下降太慢了了。运行一晚上也就零下两三度。
IMG_20200504_113226.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 21:37 , Processed in 0.061792 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表