3500平的钢制厂房安装什么制冷设备效果好些?求大家给点y...

[复制链接]
发表于 2020-4-18 11:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
厂房面积3500平左右,高度10米。用于生产艾产品的钢制厂房需要安装制冷设备,公司要求安装费用不能太高,还要保证有一定的效果一时不知选着那种方案比较好,望大家给出宝贵的建议。谢谢大家了!!
 楼主| 发表于 2020-4-18 11:46:04 | 显示全部楼层
不管有没有人,沙发坐下再说
发表于 2020-4-18 13:03:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jiaoioh 发表于 2020-4-18 11:46
不管有没有人,沙发坐下再说

这么大的工程,我们说了也没用。这是要专业的设计公司出示整套规范的设计标准(设计书),我们说什么建议和意见都是没用的,等于说废话!
发表于 2020-4-18 14:26:09 | 显示全部楼层
除非是自家的厂房,投资下去达不到效果就被动了,有一定的效果这句话不大好定性哦
发表于 2020-4-19 06:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个大工程啊,直接招标就是了,到网上问啥
发表于 2020-4-19 09:12:31 | 显示全部楼层
有设计院的设计是最好,实在没有你也得知道客户需求:主要是对人降温还是设备降温还是产品降温、还是整体降温?有一定效果是想到多少温度?根据需要再来计算选择最合理的方案。
发表于 2020-4-19 09:18:14 | 显示全部楼层
长期使用安装太阳能制冷+普通制冷巨划算啊!
发表于 2020-4-19 14:27:07 | 显示全部楼层
先让厂家说一下多高的费用算高呢,不出钱的主按个风扇就可以了
发表于 2020-4-19 19:54:40 | 显示全部楼层
3500平方,高度10米。还是厂房。上螺杆机吧,用风柜送风,铁皮风管。
发表于 2020-4-19 20:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个几百万的工程,把要求提清楚,供应商就会帮你分析了,不需要上网问