电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: wk-cc

该系统的工况是否正常?

[复制链接]
发表于 2020-4-18 13:35:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感觉好复杂,制冷不内行。天天看天天学,还是不知东西。
 楼主| 发表于 2020-4-18 15:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
31502 发表于 2020-4-18 13:28
如果库温是-15到-18这样的压力很好啊

问题是压缩机热保护
发表于 2020-4-18 15:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-4-18 16:22 编辑

压机是220还是380的,电流多少,F 系统基本无大问题了
5P 的全封新压机吗?哪个牌子的,一般小系统只有高低压控保护,没有热保护,如果照你说的属于热保护量一下压机温度多少,是否有一个热敏开关串联在控制回路中
搞清楚是真的过热保护,还是误保护
发表于 2020-4-18 21:28:00 | 显示全部楼层
恩   尽量说详细故障点
发表于 2020-4-21 17:30:55 | 显示全部楼层
-7度你用外平衡就要把平衡管接上,不然还用外平衡干嘛,阀芯用4号
 楼主| 发表于 2020-7-12 00:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
解决放方法,最后把氟加至让压缩机凉快不热保护,只拉零下12,怀疑供应商用的次品压缩机