楼主: 向东家维

这是堵了还是膨胀阀坏了

[复制链接]
发表于 2020-4-17 19:41:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
向东家维 发表于 2020-4-17 17:59
确定膨胀阀在中间位置,客户是以前一直没有修过,并且放出来的氟很干净,没有变色和杂质。 ...

这么看应该是坏了,时间长了后感温包可能漏了,阀打不开或者开度过小!
发表于 2020-4-17 21:44:06 | 显示全部楼层
向东家维 发表于 2020-4-17 17:57
首先谢谢各位的回复和指点。这个冷库我昨天已经看过了,昨天去的时候已开机,高低压都底,以为是缺氟,就加 ...

供液方面堵了吧,造成缺氟的假象,把系统中的制冷剂都压缩在高压侧了,所以引起高压高而保护。检查供液过滤器,电磁阀等,否则不会造成膨胀阀整体结霜的现象,冰堵阀体外表是不会结霜的。
再检查一下膨胀阀的感温包安装位置是否正确。
 楼主| 发表于 2020-4-18 09:12:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌版主和师傅们的指点。这个冷库没有看见电磁阀,过滤器在外机,是一体机,应该没有问题,没有发现上霜现象。感温包位置一直没有动过,现在看来是膨胀阀坏了,换一个看看。就是膨胀阀型号看不清了,要买哪一种呢?
发表于 2020-4-18 20:58:24 | 显示全部楼层
应该是过滤器堵了
发表于 2020-4-19 16:22:39 | 显示全部楼层
向东家维 发表于 2020-4-18 09:12
谢谢荣昌版主和师傅们的指点。这个冷库没有看见电磁阀,过滤器在外机,是一体机,应该没有问题,没有发现上 ...

你压缩机是3匹的,风机估计是DL-20吧,买丹佛斯膨胀阀内平衡TX2配3号心
 楼主| 发表于 2020-4-19 17:56:41 | 显示全部楼层
已经买了,3号芯的,换上去看看情况,到时在通报大家。
发表于 2020-4-19 19:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
路过,看看
发表于 2020-4-19 20:03:01 | 显示全部楼层
向东家维 发表于 2020-4-17 17:57
首先谢谢各位的回复和指点。这个冷库我昨天已经看过了,昨天去的时候已开机,高低压都底,以为是缺氟,就加 ...

检查一下过滤器,摸一下过滤器前后的温度,正常应该都是常温或者温热,如果前面温热,后面冰凉就是过滤器脏堵了,我去年修过一个冷库就是类似的故障表现。
发表于 2020-4-21 09:31:08 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-4-17 15:06
拆和装,你也知道怎么收氟和复原真空。
把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,恢复出厂状态。运转中在阀体的 ...

如果缺少制冷剂的话,运行压力高压为什么那么高呢,是否是环温太高影响到高压那么高呢?
 楼主| 发表于 2020-4-21 12:53:35 | 显示全部楼层
首先谢谢大家的指点,今天膨胀阀到了,换上去修好了。故障的原因就是膨胀阀堵塞引起的,更换后再放出原先加的氟就正常了。谢谢大家。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 22:07 , Processed in 0.056068 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表