荣昌老师,冷库高低压力都比较低,求解!

[复制链接]
发表于 2020-4-9 09:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 喜欢制冷呀 于 2020-4-9 09:34 编辑

荣昌老师,现在有个冷库,大概20立方左右,R22,配的3匹220V全封闭谷轮机组,之前到零下18度的时候都开始跳低压保护,压力为0,后面补加了一些雪种,现在-17度时,低压0.5公斤,高压9.5公斤,膨胀阀全部结霜但霜不是很厚,根据安装工说雪种加了很多了

现在的天气是21度左右
发表于 2020-4-9 09:51:19 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-17度,此时的蒸发温度为-22度,对应的压力为0.126MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.1MPa(约合1kg)表压左右。
如果膨胀阀没调动过,那就是制冷剂还没加足。
 楼主| 发表于 2020-4-9 09:59:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-4-9 09:51
R22制冷剂,库温-17度,此时的蒸发温度为-22度,对应的压力为0.126MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失, ...

很奇怪的一点就是,库温到0度的时候,低压又有3.5压,高压依然0.95个压···这压力不是太高了吗?
发表于 2020-4-9 10:18:59 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
发表于 2020-4-9 15:15:57 | 显示全部楼层
安装工说加了很多是多少?看上去是制冷剂没加够哦!
 楼主| 发表于 2020-4-9 15:34:25 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-4-9 09:51
R22制冷剂,库温-17度,此时的蒸发温度为-22度,对应的压力为0.126MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失, ...

荣昌老师,现在再加制冷剂回气管都不结霜了,膨胀阀也只有一点点淡霜
发表于 2020-4-9 16:47:10 | 显示全部楼层
喜欢制冷呀 发表于 2020-4-9 15:34
荣昌老师,现在再加制冷剂回气管都不结霜了,膨胀阀也只有一点点淡霜 ...

结霜必须要达到应该结霜的温度,库温在0度以上时,整个系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最后才是回气管,至压缩机的吸气阀为止。如果不按此规律表现,那就存在问题了!!!
加氟绝对不能以什么部位的结霜为依据和标准!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:15 , Processed in 0.056099 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表