电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 86058|回复: 57

热水器这样接的地线行吗?

  [复制链接]
发表于 2010-12-9 18:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一朋友买台美的50升电热水器1480元 商场售后来给安装好了 他把机器的一条地线用一颗膨胀螺丝打在墙壁上(用户在4楼)就是在热水器旁  没有再接任何地线和漏电开关 插座只接火线零线 他说他们一直都是这样安装的   
大家帮忙看一下 这样行吗?
IMG0093A.jpg
IMG0094A.jpg
发表于 2010-12-9 19:23:10 | 显示全部楼层
我的也是这样安装的。按照说明书就是这样的。为了保险,我加装了漏电保护器,三孔座接地。
发表于 2010-12-9 19:32:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接不接无所谓,热水器里面应该有漏电保护器
再说,没有几家屋里的市电三孔插座接了地的。
发表于 2010-12-9 19:50:30 | 显示全部楼层
没问题的   放心用就是
发表于 2010-12-9 20:00:19 | 显示全部楼层
回复 1# guoli2010


    直接下地才保障 接墙毕竟有电阻
发表于 2010-12-9 20:33:25 | 显示全部楼层
单说墙接地,不理想,不可靠。
发表于 2010-12-9 21:17:52 | 显示全部楼层
电源线就有漏电保护的。
发表于 2010-12-9 21:31:35 | 显示全部楼层
接不接都一样,电源线有漏电保护器
发表于 2010-12-9 21:57:44 | 显示全部楼层
我家的也是这一款,说是带防电墙的,防电墙是怎么回事?
发表于 2010-12-9 22:02:02 | 显示全部楼层
这样接是不行的,接地电阻太大