冷库外机表上显示低压压力低,什么原因?

[复制链接]
发表于 2020-4-3 11:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
搞过空调 对冷库不懂,现场看了表上压力低,加了冰龙r22 大约20kg的样子 还是上不去什么原因 ?谢谢专家指点。
76fb322af07dce2d8e39824847f375a.jpg
1733ea77f7b985062c324f9ccd22bc6.jpg
46fb8db6af25f7d763dbddcb9ebe686.jpg
bf83c338dad5041a9cf4272899c90ef.jpg
0f647e74836decf44d720ac4f125886.jpg
afe7b478d54fca13370571b9fcc5e63.jpg
 楼主| 发表于 2020-4-3 11:22:58 | 显示全部楼层
加制冷剂室外温度15度
发表于 2020-4-3 11:35:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
也不说什么故障,上来就加制冷剂啊
发表于 2020-4-3 11:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-4-3 15:47 编辑

看样子,加多了,机器上的表有时不准,制冷要没问题,就放出来些,要是制冷不就得查过滤到回气管路上的配件
看你加氟的表压力可以呀
 楼主| 发表于 2020-4-3 11:40:21 | 显示全部楼层
新成电子 发表于 2020-4-3 11:38
看你加氟的表压力可以呀

表上  在加时的压力
 楼主| 发表于 2020-4-3 11:44:02 | 显示全部楼层
天涯倦客 发表于 2020-4-3 11:35
也不说什么故障,上来就加制冷剂啊

制冷不好  高压管上用手摸 ,只有一点热 旁边一台机器高压管上 用手摸好烫手
发表于 2020-4-3 11:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
看一下内机是不是化霜不好是不是机器冻上了或者风扇电机坏了,制冷怎么样呢
发表于 2020-4-3 16:01:27 | 显示全部楼层
库温现在是多少?  蒸发器是不是冰住了?  然后再看节流 管路是否有堵
发表于 2020-4-3 17:50:38 | 显示全部楼层
加多了.
发表于 2020-4-4 10:30:49 | 显示全部楼层
湾仔电子 发表于 2020-4-3 11:44
制冷不好  高压管上用手摸 ,只有一点热 旁边一台机器高压管上 用手摸好烫手 ...

要是系统堵了不也这样吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 08:56 , Processed in 0.070652 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表