求助各位师傅空调跳闸断电问题!!

[复制链接]
发表于 2020-4-1 22:18:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
地线和零线接反了吧。
发表于 2020-4-2 05:25:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-2 07:19:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空气开关和漏电保护开关外观类似,细看有差别。功能也不一样。
发表于 2020-4-2 07:55:40 | 显示全部楼层
零线接到地线上了
发表于 2020-4-2 11:07:54 | 显示全部楼层
总闸灵敏度高于室内空开,要不就是总闸带漏电保护,机器可能有漏电
发表于 2020-4-2 11:11:54 | 显示全部楼层
这个问题最头疼,因为总开关是带漏电的,我以前也遇到过,总开是物管那里没有办法维修,其实就是把漏电线圈剪了就好的,或者换一个不带漏电的空开也行。
发表于 2020-4-2 13:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
还是要好好检查空调故障点
发表于 2020-4-2 14:49:06 | 显示全部楼层
一,总闸坏。二,总闸与空调空开 开关电流大小选择倒置,造成越级跳闸。三,空调坏电流大引起跳闸。  换了压缩机不等于空调就没有其他问题了。
发表于 2020-4-2 16:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
空调开关换个漏电保护试试。
发表于 2020-4-2 16:55:05 | 显示全部楼层
找短路点,既然空调空开不跳,那么短路点肯定不在这一路。短路点就在家里的总空开到空调空开之间。