    各位大咖老师好,惊天遇到一用户报修热水器漏电。
上门检查为厨下小厨宝,品牌为史密斯。女用户说有时能感觉到漏电,使用数字万用表测小厨宝去漏电现象,但是一表笔接触厨房台面一表笔抓在手中有60V电,断开小厨宝电源只有1-3V。我和男用户均感觉不到漏电,只有女用户能感觉到不定时的漏电。最后把地线去掉女用户说不漏电了,使用电源检测仪检测插座地线不带电。
    有老师遇到过没有?
发表于 2020-3-30 17:44:58 来自手机 | 显示全部楼层
插座地线没接地
 楼主| 发表于 2020-3-30 17:48:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
Xingyu 发表于 2020-3-30 17:44
插座地线没接地

但是使用电源检测显示电源正常,换两芯插座后用户不在说漏电。
发表于 2020-3-30 17:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
危险极大!楼主没脑子想过,万一那天真漏电了,你又去掉地线。漏保刚好不动作!死人事故就发生。此户的真正原因是总地线接触电阻大于3欧。
发表于 2020-3-30 17:59:30 来自手机 | 显示全部楼层
用户地线没接好,安全接法插座必须接地
发表于 2020-3-30 18:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
有地线漏电,没地线 不漏电,难道要颠覆科技
发表于 2020-3-30 19:21:59 | 显示全部楼层
地线没接地或者接地不良,如果地线上的其它电器有感应电就会出现这种情况,从根本安全上说还是处理好地线最规范,地线不接万一出现问题责任可能不小啊!
发表于 2020-3-30 19:33:42 | 显示全部楼层
地线没接好,最好去改好稳当点。
发表于 2020-3-30 19:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
李军锋 发表于 2020-3-30 17:48
但是使用电源检测显示电源正常,换两芯插座后用户不在说漏电。

你把插头翻个边插上试下看漏电不?你换两蕊插头不漏电那就是你无意中把电源线换了个向,此时不漏电,你再把插头挨个向插进去结果就可想而知了!
发表于 2020-3-30 19:44:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-21 16:58 , Processed in 0.061056 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表