一台威图控制柜(也有叫机柜)空调报修。
上门检查发现报故障A09。A09故障意义为:冷凝风扇坏或卡死。拆开发现风叶没有卡死,断电复位开机,机组压缩机冷凝风机运行正常,运行30秒左右停机,报A09。一分钟左右又自动开机,几十秒后停机。卡风机电流正常。判断为误报警,检查压缩机电流,压力开关等都正常。至此只有判断为主板坏。买块主板更换机组恢复正常。
虽然机组修复了。始终莫名其妙,为什么会误报警。把主板带回来也没查出问题。有大师知道是什么原因吗?
微信图片_20200328111058.jpg
微信图片_20200328111105.jpg
微信图片_20200328111114.jpg
发表于 2020-3-28 13:59:01 | 显示全部楼层
这款空调的主控的输入比较器的周边的电容出问题了。这种问题很多。尤其是城中村的机柜更加明显频繁。
发表于 2020-7-15 07:05:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
反馈检测收发IC故障,专修威图故障板18825373899/
发表于 2022-5-12 22:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗