RT809HSE编程器
7m3这是个大冷藏柜冰箱,也是个精品小冷藏库,换成2匹应该刚好2p=5000/1.6=3125w(-5c),  7000*0.4~0.45=3150w,7m3约=2p机冷量,把冷风机扇叶反过来装,风吹向15cm的墙。节流部分膨胀阀的就调小点,毛细管的就加长点,冷风机、冷凝器风扇转速调慢点。
最主要是先讲好价钱才动手改动,否则好心不得好来报,自讨苦吃。
发表于 2020-3-25 22:19:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-3-25 22:21 编辑
天启电脑 发表于 2020-3-25 20:34
七立方的库房 两匹没问题啊 我用的就是两匹的系统


你不是说原来是3P的吗?那他原来怎么配3P机啊?你在主题里并没说多大容积哦!
 楼主| 发表于 2020-3-26 01:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2020-3-25 20:38
你既然这么认定。我过找给你致命的。
把温拉探头放置于蒸发器翅片中。保证温度能达零下。反正你也这么认 ...

放液氮里 是不是效果更好
发表于 2020-3-26 09:13:23 | 显示全部楼层
2P的是可以的,只有7立方米。保证不是7平方啊。
发表于 2020-3-26 13:24:34 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2020-3-25 20:12
单相 220v 3p压缩机不好找。

换 2p 压缩机  效果就这样, 出风口温度 大约10度左右 ...

三匹,四匹单相都有
发表于 2020-3-28 05:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2020-3-25 22:18
7m3这是个大冷藏柜冰箱,也是个精品小冷藏库,换成2匹应该刚好2p=5000/1.6=3125w(-5c),  7000*0.4~0.45=3 ...

回气过热,容易高温
发表于 2020-3-28 13:01:36 | 显示全部楼层
apple83100 发表于 2020-3-28 05:17
回气过热,容易高温

不会的,只是运行时间比以前多了一点,多运行了库体漏热量的冷量,又不是制冷量相差太大,只要保温不漏冷,回气不会过热,原蒸发器不动,假设它的面积为30m2,7c温差,当换成2p时,蒸发面积相对于压机加大了,温差缩小到4c左右,降温速速慢少少,只要加制冷剂加到回气管冷凉(5~10度左右),表压控制在3kg/cm2左右(r22),只要不是24小时不停机运行,应该没事
可叫机主少放点货或分多批次放货物进去也是个没有办法约方法。
发表于 2020-4-2 18:57:00 | 显示全部楼层
呵呵,压缩机换小了,效果肯定就差了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:19 , Processed in 0.069260 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表