冷库铝排计算

[复制链接]
发表于 2020-3-24 21:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-3-22 16:07
米面食品类不怕风干,完全可以使用冷风机,方便简单,制冷快。
库容44.8立方,库房面积16平米,不任用冷风 ...

请问荣老师怎么计算的,可以教下吗
发表于 2020-3-25 05:03:37 | 显示全部楼层
爱你别客气 发表于 2020-3-24 21:28
请问荣老师怎么计算的,可以教下吗

这里面就有啊https://www.dzdu.com/forum.php?m ... d=637304&ctid=5
发表于 2020-3-26 17:54:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-3-22 16:07
米面食品类不怕风干,完全可以使用冷风机,方便简单,制冷快。
库容44.8立方,库房面积16平米,不任用冷风 ...

忘荣昌老师详细教下;库房16平方,32铝翅怎么算是94米,25铝翅又是怎么算是110米,您的冷库配比帖子我看了,并打印了,只是还不明白,希望能得到您的指导,谢谢
发表于 2020-3-27 14:24:54 | 显示全部楼层
18071670005 发表于 2020-3-26 17:54
忘荣昌老师详细教下;库房16平方,32铝翅怎么算是94米,25铝翅又是怎么算是110米,您的冷库配比帖子我看 ...

荣老是按另一库容表50m3的冷冻能力3706w算的,32双翅排:3706*0.86/10/10/0.34=94米,25双翅排:3706*0.86/10/10/0.29=110米,这是正品
次品你可这样算,不要拍砖头表中40~50m3是5p吧,5p*735=3675w 3675*0.86/10/10/0.34=93米,这式误导,主作借鉴用,你转一下脑就成正品了
发表于 2020-3-27 16:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-3-25 05:03
这里面就有啊https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=637304&ctid=5

感谢荣老师
发表于 2020-4-5 22:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2020-3-27 14:24
荣老是按另一库容表50m3的冷冻能力3706w算的,32双翅排:3706*0.86/10/10/0.34=94米,25双翅排:3706*0.8 ...

你这次品永远是次品,一些数据就是没有任何根据,跟帖回复误导人!!
发表于 2020-4-6 09:03:43 | 显示全部楼层
18071670005 发表于 2020-4-5 22:33
你这次品永远是次品,一些数据就是没有任何根据,跟帖回复误导人!!

是不是比较简单的   32/0.34=94和32/0.29=110 这么来算的?
发表于 2020-4-6 09:11:50 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-3-25 05:03
这里面就有啊https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=637304&ctid=5

感谢荣老,这几天浏览了群里好多你的帖子,自己整理了下思路也理清了好些不明白的地方,感谢!下次去江西一定拜访老师当面感谢!
发表于 2020-4-6 10:22:33 | 显示全部楼层
18071670005 发表于 2020-4-5 22:33
你这次品永远是次品,一些数据就是没有任何根据,跟帖回复误导人!!

好心不得好来报!都画红线那是雷区,痴的都不会去,绕个弯就安全了:制冷量、功率、cop,叫cop带路不就可绕过雷了,cop取1.2,5*735*1.2=4410w,4410*0.86/10/12/0.34=93米,4410*0.86/10/12/0.29=109米,都北斗导行1米误差了,你还要几精准才叫成文根据?是不是再叫楼主要确切数据再作根据,库板厚度,环境温度,日进货量,干河粉(米粉)还是巳熟凉冻了的湿河粉25度,还是热的50度的河粉,按这些根据写个精确数据出来那就不误导人了?
都打印荣老的作品,拿来摆设观赏的吗?荣老已写得眼屎那么白了,还问根据。50立方按库房的底面积2倍算就是排管的面积,5*3.2=16m2,16/2=32m2(排管的面积),32二翅排管1米的面积=0.34m2,所以32/0.34=94.117米
发表于 2020-4-7 18:21:57 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2020-4-6 10:22
好心不得好来报!都画红线那是雷区,痴的都不会去,绕个弯就安全了:制冷量、功率、cop,叫cop带路不就可 ...

厉害啊我就是用荣老的底面积来算的!你前面的那个“4410*0.86/10/12/0.34=93米”  这里面的10  12 是怎么选的再细讲讲
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 21:55 , Processed in 0.056650 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表