空气干燥器 老板说坏了。

[复制链接]
发表于 2020-3-19 20:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空气干燥器 老板说坏了。设备上的表有水分 应该怎么修。我看看表的压力不知道标准是多少pa,风扇吹出来也是热的,压缩机高压管热的烫手。回气有点冷的,但不懂,如何判断好坏,谢谢专家回复。
7 (1).jpg
9.jpg
7 (2).jpg
7 (3).jpg
发表于 2020-3-19 21:20:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-19 21:51:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看压力是正常的。
发表于 2020-3-19 23:07:10 来自手机 | 显示全部楼层
那是油 不是水
发表于 2020-3-19 23:07:31 | 显示全部楼层

压力表指针压力附合了3图要求。  压力误差也正常吧。
发表于 2020-3-20 05:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
冷媒低压最好稳定在4.5到五个左右,高了刘差
发表于 2020-3-20 08:07:10 | 显示全部楼层
R22制热状态 这个压力低了吧。清理下冷凝器蒸发器工作十分钟看看。高压冷凝压力达不到1.6MP应该是制冷剂少了,再看看有没有卸荷阀是不是卸荷阀串气。还有环境温度也影响系统
发表于 2020-3-20 08:51:41 | 显示全部楼层
就图片上看应该是有问题,高,低压都偏高了。机器上注明最高工作压力1,0mpa,现在都1.2mpa了。R22系统低压也偏高了。现在机器使用的环境温度没有说。只能猜是冷凝器脏了散热不好。
发表于 2020-3-20 15:57:02 | 显示全部楼层
先做做清洁再试。
发表于 2020-3-20 16:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
高压低了,蒸发器脏了吧!