小冷库一面起霜一面不起霜,求解

[复制链接]
发表于 2020-3-19 01:26:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R22。按顺序,进门右,前,上,左四个方位四排铁管,冷库尺寸,5.2*3.2*2.8。比泽尔3P压缩机。零下9度开机零下15度停机。问题,按布管顺序,最靠压缩机的右,前两排管不结霜,后面两排管反倒结霜没问题,请教什么原因。另,现在启动45分钟左右,停机2.5小时左右。请问正常吗?初入冷库论坛,小白求教,请荣昌老师及各位大神赐教,谢谢
发表于 2020-3-19 06:12:00 | 显示全部楼层
库房面积16.64平米,库容46.6立方,不知要求的库温是多少?但不任是高温库还是中低温库,压缩机都配小了。如果是3P的全封压缩机,那就更小了。看你介绍的库温,应该是-15度~-18度左右的库温。那就需要配5P的半封压缩机,全封的压缩机需配6P的。
铁排管具体配了多少米长度也没说。结霜不全,应该是制冷剂不足吧。
发表于 2020-3-19 22:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没完全蒸发?