查看: 2009|回复: 6

请荣昌制冷支老师看看这个速冻配置行吗?

[复制链接]
发表于 2020-3-15 21:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老师好!麻烦您看一下这个冷库我的配置对吗?冷库长8.4米*宽6.04米*2.8米共142立方米。土建库聚氨酯发泡层20厘米。库温要求-25度。制冷机组采用两套,第1套用半封闭20匹四缸制冷机组,160平方风冷冷凝器,420米(直径28毫米)铝排管。分四路,4支丹佛斯彭涨阀(3号芯)。每组105米铝排管。制冷剂R22.
第2套用18匹四缸半封闭制冷机组,160平方风冷冷凝器,85平方冷风机(蒸发器)制冷剂R404.
用户是加工宠物食品的。把肉酱(含油,食品添加剂)加工成肉饼入冷库速冻后切片在加工。(1)肉饼入库温度零上22度,(2)出库温度零下-15度,(3)冷加工时间12小时,(4)一次入库3吨。肉饼是放在60厘米*80厘米镂空方盘中,分25层。肉饼厚度4.5厘米。
请老师看看我的配置行吗?哪里需要改动请多指教,谢谢!
发表于 2020-3-16 05:41:20 | 显示全部楼层
总冷量配置得绰绰有余了,富余量过大了。库房没说明铝排管和冷风机是否分隔开了,各占库容多少?
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:29:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
420米铝排管,和冷风机在一个冷库内(8.4*6.04*2.8),排管在上,风机在下。支老师这个土建冷库设计了2个库门(宽1.5米*高2米)还需要预留平衡窗吗?
发表于 2020-7-12 18:53:22 | 显示全部楼层
看帖子学知识
发表于 2020-7-14 12:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
学习赚分!!!!
发表于 2020-7-17 16:54:08 | 显示全部楼层
谁能详细讲讲怎么算的不?稍微详细点的
发表于 2020-7-17 17:59:02 来自手机 | 显示全部楼层
谁能详细讲讲怎么算的不?稍微详细点的