电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6282|回复: 12

膨胀阀结冰

[复制链接]
发表于 2020-3-15 09:58:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
膨胀阀7.5TR,温度降不下来,低压0,高压1.1MPa,
IMG_20200315_094340.jpg
IMG_20200315_094335.jpg
IMG_20200315_094201.jpg
1584237290861.jpg
1584237311380.jpg
发表于 2020-3-15 10:20:53 | 显示全部楼层
像没说一样,关键此时的库温多少都没说,膨胀阀调过没有?
 楼主| 发表于 2020-3-15 10:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-3-15 10:20
像没说一样,关键此时的库温多少都没说,膨胀阀调过没有?

现在库温零度,膨胀阀没动过,压缩机一直不停机,开机阀体马上结霜,半个小时不到开始结冰,内机蒸发器没有脏堵,也没有结冰,
发表于 2020-3-15 10:40:29 | 显示全部楼层
温州刘军 发表于 2020-3-15 10:28
现在库温零度,膨胀阀没动过,压缩机一直不停机,开机阀体马上结霜,半个小时不到开始结冰,内机蒸发器没 ...

忘了问你什么制冷剂,你也没说,真像挤牙膏。
 楼主| 发表于 2020-3-15 10:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
R22,开始膨胀阀结霜呈45度正常。时间久了结冰
发表于 2020-3-15 10:56:24 | 显示全部楼层
哪里有堵塞才会结冰,可适当把彭涨门开度调开一点,【注意,只是细调,转动不能调3圈,开度大了,制冷不好哟】
发表于 2020-3-15 11:35:55 | 显示全部楼层
压力多少啊
 楼主| 发表于 2020-3-15 12:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
低压0.05MPa,高压1.1MPa,R22制冷剂,7.5TR丹弗斯膨胀阀,膨胀阀没调过,蒸发器没脏堵,库温零度,开机膨胀阀结霜正常,半个小时后结冰,压缩机25匹六缸。膨胀阀是不是配小了
发表于 2020-3-15 12:54:16 | 显示全部楼层
温州刘军 发表于 2020-3-15 12:01
低压0.05MPa,高压1.1MPa,R22制冷剂,7.5TR丹弗斯膨胀阀,膨胀阀没调过,蒸发器没脏堵,库温零度,开机膨 ...

用扳手在膨胀阀阀体两侧用力反复敲几下,检查阀进口滤网是否堵塞。
R22制冷剂,库温????????找了个半天都没有,我在2楼就说了是关键,到现在都没有。我还一鼓作气给你回复,扯淡!太失望了!!!!!!
 楼主| 发表于 2020-3-15 16:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
库温0度,目标温度负12度,降到零度就降不下去了,敲过,把冰全部敲掉后开机也是一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 14:46 , Processed in 0.065243 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表