师傅们, 帮忙给看一下这套机组 好用吗

[复制链接]
发表于 2020-3-12 14:08:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户家里现有一台7匹全封闭机组,一套dd60冷风机,打零上2到5℃,不知好不好用?
发表于 2020-3-12 15:07:58 | 显示全部楼层
等于没说一样,担负多大的容积?什么型式的压缩机?
 楼主| 发表于 2020-3-12 15:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣老师好!库容100立方,7匹风冷 涡旋压缩机,
发表于 2020-3-12 20:43:31 | 显示全部楼层
达伟 发表于 2020-3-12 15:47
荣老师好!库容100立方,7匹风冷 涡旋压缩机,

至少都要8P压缩机,DL80冷风机。
发表于 2020-3-13 09:01:56 | 显示全部楼层
排除其它因素,单纯7P+DD60冷风机,打100立方2-5度,完全没有问题。
发表于 2020-3-13 18:45:11 | 显示全部楼层
巢湖瑞景 发表于 2020-3-13 09:01
排除其它因素,单纯7P+DD60冷风机,打100立方2-5度,完全没有问题。

请问这种情况配多少制冷量的膨胀阀呢
发表于 2020-3-14 16:07:19 | 显示全部楼层
4-5冷吨  丹佛斯TGEX4就可以