富士通定频柜机故障

[复制链接]
发表于 2020-3-4 21:21:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
回收一台柜机单独试内机制热风机就工作,防冷风功能不行,内管温被换过就插在拧管道的呐子那里,原机管温还在,我测量了一下原机管温屋里温度在10℃左右的时候管温50多k,电压3.2v左右,带换了5  10   15   20   k的管温都不行,还是没有防冷风功能,请问一下这是哪里毛病,原机的是多少k的
IMG_20200304_191112.jpg
IMG_20200304_191047.jpg
发表于 2020-3-4 21:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考内机板子元件参数检测判断
发表于 2020-3-4 22:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有些机子是没有防冷风的
 楼主| 发表于 2020-3-4 23:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
大悟全能家电 发表于 2020-3-4 22:39
有些机子是没有防冷风的

这款不知道有没有,也查不到
发表于 2020-3-4 23:16:54 | 显示全部楼层
`46K                     
 楼主| 发表于 2020-3-4 23:44:04 来自手机 | 显示全部楼层
tvbs1 发表于 2020-3-4 23:16
`46K

原机管温46k吗
发表于 2020-3-6 09:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
你可以用一个50K的可调电阻试试,先看看有没有电压。
发表于 2020-3-6 09:52:37 | 显示全部楼层
你可以再用50 K  的试试  不行就用可调试试  还不行就查主板
发表于 2020-3-6 10:56:04 | 显示全部楼层
看一下电路板内管温电路下拉电阻来确定内管温阻值
发表于 2020-3-6 14:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
室温多少