变频空调能用260伏-300伏的直流电池组供电吗?

[复制链接]
发表于 2020-2-18 13:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我家有光伏发电系统,我想调整光伏板的串联方式,增加一组80串3.2伏的铁锂电池,不经逆变器直接给变频空调供电,不知是否可行。请内行人指导一下。
变频空调的结构我不清楚,但变频电机肯定是220交流整流成300伏左右的直流使用的。这个方案只是为了砍掉逆变器的10%-20%的损耗。提高太阳能的利用效率。
发表于 2020-2-18 13:35:54 | 显示全部楼层
直流变频可以,交流变频的不行!
 楼主| 发表于 2020-2-18 13:44:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小林子家电维修 发表于 2020-2-18 13:35
直流变频可以,交流变频的不行!

能说一下直流变频和交流变频的区别吗?
发表于 2020-2-18 14:28:04 | 显示全部楼层
还要考虑工作电流
发表于 2020-2-18 14:35:14 | 显示全部楼层
内外风机是直流风机,可以。
发表于 2020-2-18 14:59:05 来自手机 | 显示全部楼层
不行,好多地方用的是交流电,有些内机用的变压器,内、外风机是交流风机,还有四通阀一直都是用交流电的
发表于 2020-2-18 15:01:17 来自手机 | 显示全部楼层
还有的内外机通信必须用交流电
发表于 2020-2-18 15:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
一定要用也可以,但是是非常庞大复杂的改造工程,第一点,目前市场上的变频空调都是基于220V交流电设计的,室内室外风机有采用交流的有采用直流的,室内风机不管是交流还是直流都有过零检测电路,如果你要整机采用电池组供电的话必须要解决这个问题,第二点,室内外机通讯电路也是基于交流电设计的,并且通讯线共用了室外机供电的电源零线,这个问题也必须想办法解决,如果通讯问题可以分离出来,而且室外机如果是采用直流风机的话,也可以考虑单独给室外机供直流电
发表于 2020-2-18 17:32:10 | 显示全部楼层
改太工程大了  还不如买个逆变器那
发表于 2020-2-18 18:54:57 | 显示全部楼层
想法很好,做起来有难度,好多负载是交流电的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 12:36 , Processed in 0.060410 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表