发表于 2020-1-16 06:59:26 | 显示全部楼层
库房冷风机的控制以库温为准,即达到设定温度后停止风机运转,并关闭(断开)通向此风机的供液电磁阀,风机与供液电磁阀同步控制。
只要还有另一库温没达到设定值,压缩机仍在运转中,只是负荷减小了。当两库的库温都达到设定库温时,压缩机停转。
与压缩机联动的控制器需设置延时器,延时时间为3~5分钟。当还在运转的冷风机达到设定的下限温度停压缩机机后,而另一台冷风机又正好处上限温度需启动压缩机,那就依靠延时器来控制压缩机的再次启动。
 楼主| 发表于 2020-1-18 00:53:43 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-1-18 15:05:17 | 显示全部楼层
两个控制箱需要一个设置成主控,一个设置成付控。不然会竞争控制
发表于 2020-1-19 17:22:57 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-1-16 06:59
库房冷风机的控制以库温为准,即达到设定温度后停止风机运转,并关闭(断开)通向此风机的供液电磁阀,风机 ...

回答的专业,赞一个。
发表于 2020-1-20 20:32:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2020-1-20 20:33 编辑

根本没必要用两个控制箱,如果想控制另一个风机接个温控器就可以
发表于 2020-1-29 18:53:47 | 显示全部楼层
加一个时间继电器
发表于 2020-1-31 18:48:10 来自手机 | 显示全部楼层
时间继电器,作用是延时断开或延时闭合。