查看: 4360|回复: 12

冷库启动不了

[复制链接]
发表于 2020-1-15 00:32:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-1-15 06:19 编辑

图片是没有启动的压力,压力是负数。是不是漏雪种了,高低压保护了,按复位也没用
雪种都漏完了,所以压力开关保护了,明天抽真空,加雪种看看
很简单的问题,只能说自己连压力表都不会看,继续学习
IMG_20200115_002811.jpg
IMG_20200115_002822.jpg
IMG_20200115_002834.jpg
发表于 2020-1-15 07:48:26 | 显示全部楼层
打压检漏是前提
发表于 2020-1-15 08:13:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
“很简单的问题”,系统制冷剂不足,低压压力保护了。
发表于 2020-1-15 08:16:41 | 显示全部楼层
荣昌老师说的对。
 楼主| 发表于 2020-1-15 09:23:59 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢荣昌老师的指导,我是对制冷方面刚入门,很多需要学习,已经漏完了雪种,那个阀门芯漏气,晚上换个阀门芯,抽真空在试试
发表于 2020-1-15 11:00:21 | 显示全部楼层
这类情况下,不要强行启动。不要抽空。主要是防止水份进入系统。因为不知那漏!
氮气打压检漏是上策。查出漏点后,拆检下干燥过滤为好。
发表于 2020-1-15 11:30:52 | 显示全部楼层
低压都到底了
发表于 2020-1-15 12:55:31 | 显示全部楼层
按照6楼的没错
发表于 2020-1-15 13:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
新手上路,问清楚了再干,不会走弯路!
 楼主| 发表于 2020-1-15 22:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-1-16 06:22 编辑

现在是运行的压力,大家看怎么样,制冷还可以,抽了真空,雪种加到1.5压力
机身有点結霜
是零下14度的压力
15790984621290.03674945572959998.jpg
221536rn9uhvph6b6rp6t1.jpg 221544dy5aawtm59ntt3eu.jpg
15790984850200.9665634008371718.jpg
15790984991530.07569161350416309.jpg
221052ltxqmpvbvbssbpyz.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 08:12 , Processed in 0.067846 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表