冰柜盘管后回气结霜正常吗?

[复制链接]
发表于 2020-1-13 09:52:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人小白一个,修了好多个冰柜低压漏雪种,都是直接盘铜管,冷藏和急冻柜都是盘管后回气结霜,但是制冷效果都没有问题,但是很纠结,请大师们指点一二
发表于 2020-1-13 10:04:36 | 显示全部楼层
最好是结部位离压缩机远点。
发表于 2020-1-13 10:06:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂加多了。。。
发表于 2020-1-13 11:16:52 | 显示全部楼层
蒸发器(管)盘少了,或者毛细管过短,制冷剂加多了等都会造成回气管结霜。
 楼主| 发表于 2020-1-13 11:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-1-13 11:16
蒸发器(管)盘少了,或者毛细管过短,制冷剂加多了等都会造成回气管结霜。 ...

制冷剂是按压力加的,134雪种差不多一个压,盘管是听其他师傅说的,应该是管少了或者毛细管短了,请问老师,毛细管长短和盘管长度有公式计算吗?网上那些说得乱七八糟的,不敢按照那些方法来盘,恳请师傅指点迷津,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-1-13 11:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
liu刘民 发表于 2020-1-13 10:06
制冷剂加多了。。。

134雪种接近一个压,应该没有多,一直都是这样加的,那些134雪种换压缩机的冰柜也是这样加的,回气微微结露,都是压力接近一个压
发表于 2020-1-13 14:34:34 | 显示全部楼层
蔚蓝海洋 发表于 2020-1-13 11:32
制冷剂是按压力加的,134雪种差不多一个压,盘管是听其他师傅说的,应该是管少了或者毛细管短了,请问老 ...

按压力或电流加注制冷剂,可以说你永远也加不准!越加越混乱!
毛细管也没有可行的“计算公式”。
发表于 2020-1-13 14:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
液击压机多久会坏呀?刚才看见一个结冰到压机铁管上了,猜猜还能用几天?
 楼主| 发表于 2020-1-14 00:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-1-13 14:34
按压力或电流加注制冷剂,可以说你永远也加不准!越加越混乱!
毛细管也没有可行的“计算公式”。 ...

那是按什么标准加?是以回气微湿就可以吗
发表于 2020-1-14 06:51:46 | 显示全部楼层
蔚蓝海洋 发表于 2020-1-14 00:26
那是按什么标准加?是以回气微湿就可以吗

https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=311028&ctid=5
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-18 08:52 , Processed in 0.062040 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表