楼主: 无聊的1875

关于低温空气源热泵烧压缩机的探讨

[复制链接]
发表于 2020-1-8 06:34:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
无聊的1875 发表于 2020-1-7 21:41
赞同 低压2.5 高压20多个 但是另一台同期安装的常温机型就好好的 这就很尴尬 坏的这台用ZW--KS压机  ...

想法本身就是错的,压缩比的概念都没搞清楚。不仁压缩机换大换小,压缩比还是一样的,压缩比不是以压缩机的功率而决定的。
“低压2.5 高压20多个”,压缩比仍然是6,完全符合单级制冷压缩的要求。
发表于 2020-1-8 07:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
这么会是6呢,低压0.15Mpa高压2.4Mpa,都16了
发表于 2020-1-9 06:29:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库了 发表于 2020-1-8 07:06
这么会是6呢,低压0.15Mpa高压2.4Mpa,都16了

就按你的数据计算,它的压缩比也是10,怎么会是16呢???怎么算压缩比都不会???
上面的不把具体的高压压力说出来,只是一个“高压20多”多多少???按低压2.5,高压20,虽然没有单位,应该是公斤吧,算出来的压缩比不是6吗???
发表于 2020-1-13 05:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,我也安装空气能但是测出的多,顶出的安了一台有毛病就退了
发表于 2020-1-14 10:47:53 | 显示全部楼层
我的经验:
  频繁损坏压缩机以下几个原因;除去压缩机质量问题,供电,制冷剂,上一个压缩机烧毁后系统没清洗干净;的原因。
  1负荷大,表现为高压高,即压缩机长期工作在设计压力的上限甚至超过,电机运行电流偏大烧毁;
  2回气温度,回气温度高,即压缩机回气温度长时间高于设计温度,使压缩机内电机得不到有效降温而烧毁;
  3润滑油回流,压缩机从高压管排出的润滑油不能迅速有效的回到压缩机内,使压缩机润滑不良提前损坏;
  4加氟多,蒸发器内未完全气化的氟回流到压缩机内,使压缩机内的润滑油沸腾气化,压缩机润滑不良;
  5温控,温控故障使压缩机开停太频繁,压缩机易坏;
我们只要满足压缩机的这些条件,任何一个压缩机都能正常使用;
压缩机换的大了或小了,使得原机设计的工况与现在的压缩机不匹配,使上述条件发生改变不能满足压缩机的要求,是的压缩机寿命缩短,至于能不能换就要看个人能力和用户需求了;
发表于 2020-1-14 15:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
我曾修过一台五匹的空气能机器,多次出现管路泄露,反复焊接,也没有更换过压缩机,这种压缩机,如果设计没有什么问题的话不应该出现频道更换压缩机的情况,
发表于 2020-1-22 20:16:33 | 显示全部楼层
回油不好,导致压缩机损坏。应检查回油好不好,压缩机坏,必须检查交流接触器。压机原来多大,再换压机最好和原来一样大功率的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:56 , Processed in 0.049650 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表