查看: 2342|回复: 11

海信变频在风机启动困难

[复制链接]
发表于 2020-1-1 06:45:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
变频挂机,通电开机,不启动,压缩机,外风机都不转,打开外壳,指示灯提示,外风机故障,用手碰了下外风机,居然转了起来,故障灯好了,压缩机随之也起来了,制热正常,感觉外风机手摸着,挺灵活的,过了几天用户说,又不行了,外风机还是不转,整机不工作,☞外风机是五条线的,换个电机?不知道怎么办
发表于 2020-1-1 07:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
你应该查查是虚焊了,是直流风机还是交风机,看看启动电容测测电压
发表于 2020-1-1 08:01:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拆板检修!
发表于 2020-1-1 08:26:35 | 显示全部楼层
拆机更换
发表于 2020-1-1 08:38:12 | 显示全部楼层
学习中...
发表于 2020-1-1 09:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
电脑板能检测到外风机异常,只有直流风机,交流风机通常不检测,所以直流风机不转并报对应故障代码,八成都要换,电路板上坏的也有,相对少得多
发表于 2020-1-1 10:15:49 | 显示全部楼层
换风机电机就好!
发表于 2020-1-1 10:58:45 | 显示全部楼层
老海信变频空调风扇五线也有交流的,首先确定是交流还是直流电机,查电容和控制电压或电机。
发表于 2020-1-1 14:32:59 | 显示全部楼层
学习下~~~~~~~
发表于 2020-1-1 15:16:00 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2020-1-1 10:58
老海信变频空调风扇五线也有交流的,首先确定是交流还是直流电机,查电容和控制电压或电机。 ...

赞成,变频交流外风机一般都是双速的,也是5根线。