格力18P中央空调GMV-pd450W/NaB-N1制热效果不好

[复制链接]
发表于 2019-12-31 12:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
微信图片_20191231122130.jpg 微信图片_20191231122146.jpg 微信图片_20191231122152.jpg 请问师傅们这是什么问题?应该是不化霜,等了半个多小时一直是这样!即使室内机显示化霜图标【同时室内机从强风进入微风状态】约20分钟结束化霜 恢复强风,但是粗管依然不烫手,然后去屋顶观察室外机,发现散热器结霜了,共三台相同机型,其他2台正常运转(室外气温-19)。谢谢师傅们!
发表于 2019-12-31 13:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
格力5代机制冷制热检测流程
IMG_20191231_131622.jpg
发表于 2019-12-31 14:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主修好了吗,加油哦
 楼主| 发表于 2019-12-31 17:44:18 | 显示全部楼层
hr1034 发表于 2019-12-31 13:19
格力5代机制冷制热检测流程

谢谢大师的资料,我真的是第一次修这种大型中央空调,一点经验都没有
发表于 2019-12-31 19:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
外风机转了没有?
发表于 2019-12-31 19:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
关键你没检测仪,用检测仪连电脑各个参数,看的一请二楚
发表于 2019-12-31 21:05:07 | 显示全部楼层
这是格力的4代机,大多联没有调试软件修起来够呛。
 楼主| 发表于 2019-12-31 21:47:24 | 显示全部楼层
阻击者 发表于 2019-12-31 19:22
外风机转了没有?

转,两个散热风扇转的很快!
 楼主| 发表于 2019-12-31 21:48:15 | 显示全部楼层
hr1034 发表于 2019-12-31 19:42
关键你没检测仪,用检测仪连电脑各个参数,看的一请二楚

哦,原来如此,我去TB看看检测仪多少钱!谢谢师傅,祝您元旦快乐哦!!
 楼主| 发表于 2019-12-31 21:48:50 | 显示全部楼层
卓立机电 发表于 2019-12-31 21:05
这是格力的4代机,大多联没有调试软件修起来够呛。

好的,我去看看检测仪多少钱。祝您元旦快乐师傅!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 05:43 , Processed in 0.065591 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表