大型螺杆机加错了氟,请教挽救方法/

[复制链接]
发表于 2019-12-27 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x


一台300匹的上海开利螺杆机,(7-12度)中央空调冷水机,因视液镜里有明显气泡,阀门有少量漏油痕迹。紧固阀门后,直接加了R22大约30KG,运行了二年左右。现在出现油路堵塞故障报警,无意发现标牌上制冷剂竟然是R134A,也就是两种氟利昂混用了近两年,现在出现油路故障。估计R134A有250kg左右,R22后加了30KG .求助油路如何处理。换氟利昂成本太高了,有没有办法分离。继续这样使用会有什么后果?
发表于 2019-12-27 19:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
竟然没坏了压缩机,什么故障代码。只能重新加制冷剂,换油,换滤芯,
发表于 2019-12-27 19:26:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
清理管路,换制冷剂、没有其他,记住千万不能说、
发表于 2019-12-27 19:58:21 | 显示全部楼层
虽然这两种制冷剂所用的润滑油不同,但只是错加了10%左右的制冷剂,再说也运行了二年之久了,可以说出现的油路系统故障也并不是因此而造成的。
清洗一下压缩机的油箱,重新加注适合R134a制冷剂的聚酯油就行了。
发表于 2019-12-28 11:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
看帖学习一下。
发表于 2019-12-28 11:29:31 | 显示全部楼层
对,运行二年之久,有可能是其它原因造成的,只能清洗一下压缩机的油箱,重新加注适合R134a制冷剂的聚酯油了。
发表于 2019-12-29 08:45:58 | 显示全部楼层
运行了两年出问题 证明 这两年这台机器都没有进行保养 该换油和过滤器啦
 楼主| 发表于 2019-12-29 11:14:45 | 显示全部楼层
报警排气温度过高,更换了油过滤器和氟滤,故障照旧。油很干净,说明混用没有太大关系。今天修好了,是螺杆机制热水流旁通关了,打开后运行正常了,也可能是有R22压力值稍微变高。总之,能用,也不敢说出去。
发表于 2020-2-7 12:59:35 | 显示全部楼层
常在河边走哪有不湿鞋,我也在07年犯过一次错误,把R12充进R600的系统里了,那是直接油起反应了。
发表于 2020-2-7 17:17:16 | 显示全部楼层
你在哪里?我要去告密
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 14:30 , Processed in 0.067356 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表