复叠制冷试验机温度降不下来,请老师帮忙看下。

[复制链接]
发表于 2019-12-26 23:56:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台复叠式柴油值测试机,两台sc18cl压缩机上面标注是404制冷剂,重新加注温度只能降到负32度,一级压力是一公斤温度是负5度,二级压力是负0.5公斤温度只能降到负32度,两台压缩机均刚刚回霜,请问师傅们是哪里出错了??
发表于 2019-12-27 09:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
一级制冷剂用404A,测量二级工作时一级毛细管出口温度不低于负10度,二级制冷剂为23,加404是不行的。
发表于 2019-12-27 10:21:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低温级制冷剂不对啊。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
可可西李 发表于 2019-12-27 09:07
一级制冷剂用404A,测量二级工作时一级毛细管出口温度不低于负10度,二级制冷剂为23,加404是不行的。 ...

您好,机器铭牌上没有标注,压缩机上面标注的是404a。
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2019-12-27 10:21
低温级制冷剂不对啊。。。。。。

您好我是按照压缩机上面标注的型号加的
发表于 2019-12-27 12:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
初学维修3 发表于 2019-12-27 11:00
您好,机器铭牌上没有标注,压缩机上面标注的是404a。

压缩机上标注的都是常用制冷剂,象23、14这些制冷剂都不会标注。
 楼主| 发表于 2019-12-27 12:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
可可西李 发表于 2019-12-27 12:13
压缩机上标注的都是常用制冷剂,象23、14这些制冷剂都不会标注。

r23的压力太高吧,担心管路承受不住
发表于 2020-1-1 21:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
那么一丁点的压缩机,也就加几十克的23,正常工作压力也就十几公斤,管路怎么会承受不住呢。
 楼主| 发表于 2020-1-3 21:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
可可西李 发表于 2020-1-1 21:55
那么一丁点的压缩机,也就加几十克的23,正常工作压力也就十几公斤,管路怎么会承受不住呢。 ...

您好师傅,我今天发了一瓶23制冷剂,一级404二级r23,现在一级0.8公斤负8度,二级低压2.5公斤,制冷温度刚刚到负33.5就不在下降了。
发表于 2020-1-3 22:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
23加的多了,慢慢放吧。不知道你要降温到多少度,要是降温到负80度的话压力是0.14公斤。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:45 , Processed in 0.063714 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表