美的多联机MDV4+报故障H5

[复制链接]
发表于 2019-12-25 10:17:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美的mdv4+多联机 白天运行正常,但会在第二天早上报H5(60分钟内检测到3次低压保护),需要重新断电开机,然后又会正常运行一天,,运行时压力并不低,制热时回气压力0.6MPa,环境温度8℃。
发表于 2019-12-25 22:40:12 | 显示全部楼层
估计制冷剂欠缺,气温影响压力了
发表于 2019-12-25 22:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把低压开关短接,如果还报就是主板坏,如果不报就补加制冷剂。
 楼主| 发表于 2019-12-26 08:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看
 楼主| 发表于 2019-12-26 08:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
融霜 发表于 2019-12-25 22:42
把低压开关短接,如果还报就是主板坏,如果不报就补加制冷剂。

谢谢!我试试看
发表于 2020-12-24 08:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
你好楼主,我今天也遇到了同样的故障,请问你的那台机子后来怎么解决了?
发表于 2021-2-7 23:57:10 | 显示全部楼层
如果压力确实是没有问题的话,就是误报,可以把这个故障屏蔽了就行