求助:50匹空气能报排气温度过高保护问题

[复制链接]
发表于 2019-12-22 11:58:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台50匹空气能AB两个系统,四个压缩机,白天运行正常,ab都运行正常,过一个晚上,第二天A系统就报排气温度过高保护,B系统正常,少了一组温度上不来。刚接触这么大的,求大神指导一下。
IMG_20191222_100740.jpg
发表于 2019-12-22 12:27:39 | 显示全部楼层
压缩机的气阀组故障,回气过热度和吸气温度高,加多了制冷剂等,都会造成压缩机的排温高。
 楼主| 发表于 2019-12-22 12:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-12-22 12:27
压缩机的气阀组故障,回气过热度和吸气温度高,加多了制冷剂等,都会造成压缩机的排温高。 ...

谢谢荣老回复,这机器就晚上后半夜报故障,白天一天都正常
发表于 2019-12-22 14:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
观察看后半夜机组有什么不一样
发表于 2019-12-22 15:09:00 | 显示全部楼层
仔细观察一下,为什么后半夜出现此类故障,是电压的问题还是制冷剂加多的问题
 楼主| 发表于 2019-12-22 16:43:35 来自手机 | 显示全部楼层
wx043801 发表于 2019-12-22 15:09
仔细观察一下,为什么后半夜出现此类故障,是电压的问题还是制冷剂加多的问题 ...

好的,谢谢师傅回复
发表于 2019-12-22 21:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
不妨试试加点冷媒
发表于 2019-12-22 21:54:01 | 显示全部楼层
空气能下半夜不同的就是水罐里的水少了
发表于 2019-12-22 22:30:37 | 显示全部楼层
看到说制冷剂加多了我就笑了。这是制冷剂多了吗?制冷剂多了绝对不会报排气温度高。只有制冷剂少了,或者回路有阻塞才会(过滤器或节流部件)。
 楼主| 发表于 2019-12-23 15:36:20 来自手机 | 显示全部楼层
回复各位师傅,昨天晚每组补加了一公斤氟利昂,工作到现在机器运行正常。这种问题难道是制冷剂纯度不够?还是加注氟利昂要比标注的多加点呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 08:18 , Processed in 0.066940 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表