格力变频全直流空调,挂机,制热时调风速不管用

[复制链接]
发表于 2019-12-20 23:22:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开制热时也出风,就是风速不管用,开强力也没反应,制冷时风速大小,自动,强力都行,没故障码,搞不懂了?
发表于 2019-12-21 00:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
仔细看看说明书,厂家花几块钱印的说明书几乎没人看过,空调制热时风速会强制工作在自动模式,有时可控有时不可控
发表于 2019-12-21 08:58:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感测到蒸发器温度高了才会提高转速。
发表于 2019-12-21 10:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发嚣温度不够
发表于 2019-12-21 10:38:33 | 显示全部楼层
内风机的速度是根据内机管温传感器来控制的,如果内机蒸发温度不够的情况下是不可以调节风机转速的哦
发表于 2019-12-21 10:40:21 | 显示全部楼层
根据管温然后风速自动调整。
发表于 2019-12-21 10:49:54 | 显示全部楼层
格力核心科技
发表于 2019-12-21 10:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
确保压缩机不过流不过冷却
发表于 2019-12-21 11:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
这是机组防冷风功能,风速太高出风问题就变低了。
发表于 2019-12-21 16:34:33 | 显示全部楼层
融霜 发表于 2019-12-21 11:14
这是机组防冷风功能,风速太高出风问题就变低了。

你要看看管温  管温温度不够内机风速是无法调节的