美的变频显示E51怎么解决?

[复制链接]
发表于 2019-12-20 21:45:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修-台美的72三匹柜式变频空调,开机制热模式内机向外机供电几秒钟停止向处机供电,几分钟后又向外机供电几秒,外机LED1和LED2闪,LED3常亮,内机向外共电三次后内机显示E51,查通信电路正常,下步应怎么修?
20191220_180503.jpg
20191220_180442.jpg
发表于 2019-12-20 23:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
外机E方故障,也就是系统崩溃的意思,没有原厂的E方数据,只有换板
发表于 2019-12-21 00:34:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
故障代码的意思是室外E方故障,这种E方硬件软件单纯损坏较少见,重点检查E方与U之间的贴片阻容件
 楼主| 发表于 2019-12-21 07:36:32 | 显示全部楼层
E方指的是哪一部分?是数据存储芯片吗?
 楼主| 发表于 2019-12-21 11:14:31 | 显示全部楼层
继续维修进展,检查模块部分cpu与存储器之间有个01A的贴片电阻开路,更换后开机三个指示灯有变化,但是还是内机给外机间歇上电,偶尔-次显示P4查(摘板维修没带压机)
 楼主| 发表于 2019-12-21 11:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
补图。。。。。
20191221_085617.jpg
20191221_084353.jpg
发表于 2019-12-21 12:03:31 | 显示全部楼层
供电正常下,把板子清洗 烘干再上机试试,用修检仪代替内机试下,原问题 则需原厂E方数据写入。
 楼主| 发表于 2019-12-21 17:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
用三个灯泡当压缩机负载,开机有两个灯泡正常亮一个灯泡微亮,然后亮灭3次断电,几分钟后又反复这样亮灭3次,这样N个循环后内机显示一下P4,查资料说是压机位置反馈异常。因为直流变频压机,工作时三个绕组总有两个绕组有直流电流另一绕组作为位置反馈,用灯泡没有正确的位置反馈信息给cpu因此会报故障P4。明天星期天等后天星期一现场装机试验再报道。
发表于 2019-12-22 09:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
应该是接假负载,没接压缩机控制板检测不到压缩机位置检测反馈信号
发表于 2019-12-22 10:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2019-12-21 17:18
用三个灯泡当压缩机负载,开机有两个灯泡正常亮一个灯泡微亮,然后亮灭3次断电,几分钟后又反复这样亮灭3次 ...

P4压机保护,CPU没检测到压机转子位置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 18:09 , Processed in 0.067457 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表