格力5P天花机制热不行红灯闪4下

[复制链接]
发表于 2019-12-11 21:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
两台5匹好学风天花机不制热红灯闪三下,查一台氟漏光了,一台约漏了一半,检查这八九年的机子都是三通阀那里渗漏,一台抽真空保压未见明显回针,就打冷状态加氟,加到回细管化霜后就不敢再加了,另一台直接加氟也是到细管化霜后打住,再开到制热模式试机,两台机都是工作到十分钟左右就外机停了,不理它过几分钟又会自动启动外机再运行几分钟,然后外机就停机,内机红灯老是闪4下一个周期,清洗内外机无果,不知啥原因,两台机的连接管都有约70米,今天气温高到18度,试机制冷模式工作四十分钟未见停机,制冷状态压力粗管端3.3KG,细管端5.3KG,应该属正常吧!用的15kg低压表制热时粗管太烫不敢测,制热还是不行闪4下,不知再怎么下手。
发表于 2019-12-12 08:38:10 | 显示全部楼层
E4是压缩机排气温过高,是氟没有加准?
发表于 2019-12-12 09:04:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习维修经验中
 楼主| 发表于 2019-12-12 21:55:57 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-12-12 08:38
E4是压缩机排气温过高,是氟没有加准?

请问你所说的没加准,是加多了还是少了呢?
 楼主| 发表于 2019-12-12 22:01:08 | 显示全部楼层
闪4下我知道是压缩机排气温度高保护,我怀疑是加多了点,可是放掉一点制热工作上十分钟又会闪3下。是不是管路太长导致的问题?
发表于 2019-12-12 22:03:38 | 显示全部楼层
室内温度,室外温度,压机电流,这些数据很重要
发表于 2019-12-13 08:36:54 | 显示全部楼层
迎刃而解 发表于 2019-12-12 21:55
请问你所说的没加准,是加多了还是少了呢?

70米管路太长当然会有影响,确实很难把握氟的准度,是否放多了一点,卡一下电流测一下压力参考,两器是否干净,风速是否正常?
 楼主| 发表于 2019-12-14 20:35:21 | 显示全部楼层
室外气温约18摄氏度,室内气温在20摄氏度,打制冷模式测低压端3.3KG,排气端5.3kg,电压390伏,压缩机电流6.1安,排气管工作5分钟后冰凉有点湿湿感觉,不会结霜,凭经验这样氟就应该够数了,再多加压力上升很慢,有一台机因为加氟看电流只6安左右压力只3。1kg认为没够就加多了,结果只工作了一天制热,第二天压缩机就挂了,所以再加氟时特别小心。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 19:05 , Processed in 0.077884 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表