我修的这几个空调正常吗?****、、、

[复制链接]
发表于 2019-12-7 18:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这几天降温,2天修了7台空调,有变频410、定频22.效果都理想、出风温度没测,离空调一米远明显感到很热,均是挂机、客户满意、
外界温度10度左右,室内12度,,开机制热压力1.2出分温,22的定频进,压机电流4A左右,客户反映夏天制冷可以、拔掉四通阀压力下降到0,开始加氟,粗细管均匀结霜、停止加,四通阀插上制热,压力升到10,细管没温度、粗管热、慢慢调整氟压,感觉放了不少,氟瓶都热了、压力1.9粗管烫,细管温热,压机电流5.2稳定,跑到室内制热良好,出风烫,风速大小可调。客户满意
410变频的也是先补,后放、粗管烫细管热,高频时1.5的挂机7A,压力3.0制热良好,
我这样是修好了吗,加了多少不知道,放了多少不知道,但效果是好了、请老师们判断一下****、、、、
发表于 2019-12-7 18:40:30 | 显示全部楼层
前几天人家叫我去做保养挂机一台2百,,2个小时搞3台,
发表于 2019-12-7 19:09:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
南方的空调到冬天就成摆设了,几乎没什么家庭开制热。
发表于 2019-12-7 20:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
可能夏天又有的搞。我也不懂
发表于 2019-12-7 21:12:08 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2019-12-7 18:40
前几天人家叫我去做保养挂机一台2百,,2个小时搞3台,

好买卖,恭喜发财!
发表于 2019-12-7 21:14:18 | 显示全部楼层
为什么要先补后放,等压力稳定了再测。
发表于 2019-12-8 09:04:47 | 显示全部楼层
無限好 发表于 2019-12-7 21:14
为什么要先补后放,等压力稳定了再测。

网上找的师傅都是那样,好收费,加氟150-200.,有良心的加了又放了,没良心的半年一年压缩机挂了,
 楼主| 发表于 2019-12-8 18:22:18 | 显示全部楼层
無限好 发表于 2019-12-7 21:14
为什么要先补后放,等压力稳定了再测。

应为变频机得打开上盖断四通阀麻烦,所以先断阀加氟,反正多了能放、
发表于 2019-12-9 07:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
我也这手法,加氟全凭良心,一次加不够还得再重复一次 不如多加点一次完事
发表于 2019-12-9 08:17:09 | 显示全部楼层
还有这操作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 07:31 , Processed in 0.061229 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表