膨胀阀名义制冷量

[复制链接]
发表于 2019-12-6 15:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

制冷机组配的膨胀阀参数里面有个名义制冷量,含义是某个名义工况下通过膨胀阀的制冷剂的重量与膨胀阀进出口冷媒焓值之差的乘积,就是可以理解为膨胀阀在这个工况下的制冷量。


我们现在有个9P的冷库用制冷机组,9P一般指输入功率,大概6.6kw,用的比泽尔的半封闭活塞压缩机,R404a冷媒,膨胀阀是丹佛斯的TES2 068Z3403,5号阀芯,名义制冷量7.7kw,我们现在把这个机组改造成冷水机组,蒸发器是2.5㎡的板换,进水温度20℃左右,流量3m³/h,出口温差只有2℃,氟利昂侧进口温度大概-20℃,这样算出来,冷量大概7kw左右,和膨胀阀的名义制冷量大体能对起来,但是这样算的话整个机组的能效比(制冷量与压缩机输入功率的比值)只有7/6.6=1.1左右,但是比泽尔压缩机标称的能效比可是能达到4以上的,这个问题是膨胀阀选的不合适还是机组的运行参数没调到最佳状态呢,现在机组运行起来高压大概1.2~1.5MPa,低压0.1~0.2MPa左右,有什么办法能提高整个机组的能效比呢

发表于 2019-12-6 19:59:34 | 显示全部楼层
你开工厂的是吗?只有师父出马才能搞好你这难题!
我提个看法吧,如不正确,请师父们来上上课,大家共同学习学习
1  首先压缩机能适应中高温段
2  要加大冷凝器的换热量,
3  继续加大水流量
假定进出水温差取2度,蒸发器还是取2.5㎡的板换,则制冷量约=11.5kw,则流量约是4.9m3/h。11.5/7.7=1.5倍,此时的蒸发温度约-15c,要达到4的能效(水冷冷凝器),是高温蒸发温度段,2度出水,温差2度,则蒸发温度取0度,则要约提升2.9倍的制冷量2.9*7.7=22.3kw,冷凝器换热量要加大22.3/4+22.3=27.8*1.3=36kw,制冷水流量约要加到9.6m/h(2c温差)
发表于 2019-12-7 08:44:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2019-12-6 19:59
你开工厂的是吗?只有师父出马才能搞好你这难题!
我提个看法吧,如不正确,请师父们来上上课,大家共同学 ...

好久不见你哟。先给你个赞
 楼主| 发表于 2019-12-7 08:47:29 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2019-12-6 19:59
你开工厂的是吗?只有师父出马才能搞好你这难题!
我提个看法吧,如不正确,请师父们来上上课,大家共同学 ...

我现在最搞不明白的就是膨胀阀的名义制冷量,按理说工况变化制冷量也会变化,但不至于与标注的名义制冷量差几倍吧,如果按压缩机的能效比来算, 这个机组最大制冷量可达20~30kw,但是膨胀阀的名义制冷量是7.7kw,会不会是膨胀阀成了这个系统的瓶颈
发表于 2019-12-7 14:04:51 | 显示全部楼层
leinuo55 发表于 2019-12-7 08:47
我现在最搞不明白的就是膨胀阀的名义制冷量,按理说工况变化制冷量也会变化,但不至于与标注的名义制冷量 ...

改水冷,都差不多了,只是能效低些。在原基础冷冻库9p制冷量9*850=7.7kw,工况是7.7kw,选阀5芯可以。就这工况你只改变蒸发器部份,冷凝与节流不改,你就得按最大制冷量7.7kw去调试。你都会去选面积和流量了,所出结果相差少少,可以出厂了可能是板换的质量或水泵的事,再加大少少流量就得了。如果加大阀和流量去获取你的4能效,原本的冷凝器换热会吃不消的、小了,高压升高。
你按2度温差去取面积7.7/2.3/2*1.3=2.17m2,取2.5m2合适。检验实测工况3*4.19*2/3.6=6.98kw,与原本相差0.7kw,只有再加大少少0.2的流量去加大进出水温差使其接近7.7kw就是这机的最大能效了。所述不对之处请指正。
发表于 2019-12-7 14:16:19 | 显示全部楼层
巢湖瑞景 发表于 2019-12-7 08:44
好久不见你哟。先给你个赞

谢谢,我这段时间去农荘锄地藏暗管拉电线活,换取淡季生活费,想吃农家正棕泥焗鸡就过来
发表于 2019-12-8 21:19:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2019-12-8 21:47 编辑

楼主,我建义你不要改了,快过年了,我不想见你血本亏完,工人上有老下有小工资没有空手怎过年!
利用能源想法是好的,板换这块料也是好料,但用错地方了!它不能用在蒸发温度0以下,因它结冰积厚后会挡住水路,最后没水出,切底肾亏,后果你知的。
如果硬要改,唯一选蒸发器是鱼池用的桶装钛炮蒸发器,因它进出水口是50管接口,不会那么快堵住,看你要几度水,在7度左右时要加装个定时器(DH48S-S数显循环时间继电器),只控制压缩机,循环水泵不停电,温控控制压缩机,定时器调定开2~3小时停20~30分钟。能效低,但可免强能用,总好过你的今日出厂明早退货好得多
发表于 2020-2-13 13:21:51 | 显示全部楼层
太深奥了,以后有时间学习
发表于 2020-2-14 10:57:43 | 显示全部楼层
说实话,做技术,想要技改挣钱,要有扎实的理论和赔得起的家底,理想很丰满,现实很骨感
发表于 2020-2-19 13:04:41 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2019-12-7 14:04
改水冷,都差不多了,只是能效低些。在原基础冷冻库9p制冷量9*850=7.7kw,工况是7.7kw,选阀5芯可以。就 ...

岑老师算式中2.3是取的什么值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:08 , Processed in 0.075192 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表