关于一个速冻库的问题,
有一台速冻冷库,库体尺寸长7米,宽5米,高2.5米
压缩机:50P莱富康中低温螺杆(配经济器)
蒸发器J56.4/300-W冷风机(制冷量71000W)
膨胀阀:丹佛斯TE-12(6号芯)
制冷剂:507
要求10小时常温状态下冻6-7吨货,不要求中心温度。冻硬就行
请问大师们这样的配置有没有什么问题
 楼主| 发表于 2019-12-3 15:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
补充说明,速冻货物为半成品加工鱼肉类,塑料筐装,一筐五袋叠加厚度大约7cm
发表于 2019-12-3 15:32:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
斯洛克A 发表于 2019-12-3 15:21
补充说明,速冻货物为半成品加工鱼肉类,塑料筐装,一筐五袋叠加厚度大约7cm ...

速冻温度一般在-25~-30度左右,库容87.5立方,R507制冷剂,50P的机组是超大的了,配2台DJ120的冷风机,各用一只6#芯的膨胀阀,不会有问题的。
 楼主| 发表于 2019-12-3 16:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-12-3 15:32
速冻温度一般在-25~-30度左右,库容87.5立方,R507制冷剂,50P的机组是超大的了,配2台DJ120的冷风机,各 ...

感谢荣昌老师指点,原先也考虑到单台冷风机循环不好有死角的问题。但是客户想只用一台冷风机比较头疼。而且初始的库用的是30匹单机双级压缩机时间久了就容易产生点小毛病,螺杆机稳定性要好点。请教荣昌老师如果是配这一台300的冷风机的情况下目前配置的这个TE12(6号芯)的膨胀阀是不是小了。我查了一下TE12膨胀阀在冷媒为507的时候对应的制冷量是63Kw,对于速冻库的配置不太懂。还有一个问题请教荣昌老师,他这个蒸发器是水冲霜的考虑到冬天冲霜水温比较低能不能在压缩机高压处加装一个换热板块用水泵打循环增加冲霜水的温度。会不会给系统带来其他的负面影响?
发表于 2019-12-3 18:58:21 | 显示全部楼层
斯洛克A 发表于 2019-12-3 16:05
感谢荣昌老师指点,原先也考虑到单台冷风机循环不好有死角的问题。但是客户想只用一台冷风机比较头疼。而 ...

冷风机的化霜应该采用热泵或电热式的好,300的冷风机太大了,有一台220的配50P的机组就足够了。
 楼主| 发表于 2019-12-3 19:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-12-3 18:58
冷风机的化霜应该采用热泵或电热式的好,300的冷风机太大了,有一台220的配50P的机组就足够了。 ...

感谢荣昌老师,220的配多大的膨胀阀呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:41 , Processed in 0.055224 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表