美的130中央空调显示P9,开机10分钟就显示故障代码p9,代码意思是进出水温差保护。我量了总出水,总进水单元,出水单元,管壳温度传感器都正常。有大师知道是怎么回事吗?急急急!!
发表于 2019-11-30 11:20:39 | 显示全部楼层
不急,不急,急了就看花眼与脑瓜疼。
慢慢细心看过你的检查,尽心尽力分析了提供的丁点信息。判定都好的。只好断定电脑坏了,它错判了。换了它!整板换!省心省事。就不用急啦,安逸了吧?
电脑是死的,人脑也死啦?你就不会查查电脑判定故障的条件?传感没坏,那连线呢?电板上的基准电压呢?上拉电阻呢?不拉电阻吧?傍路电容呢?
那么多东东不查!就查个传感西西!
 楼主| 发表于 2019-11-30 21:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
各位,修好了。传感器4个都换就好了。
发表于 2019-12-17 21:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
qinyefei 发表于 2019-11-30 21:01
各位,修好了。传感器4个都换就好了。

不可能四个传感器全坏了吧。我这有个机子也是p9,只是换了个回水,还是不行。
 楼主| 发表于 2019-12-22 11:14:29 | 显示全部楼层
浅眠 发表于 2019-12-17 21:05
不可能四个传感器全坏了吧。我这有个机子也是p9,只是换了个回水,还是不行。 ...

一套的要全换。
发表于 2020-8-1 23:29:36 | 显示全部楼层
是好多k的  我也遇到一个,换了两个 不行
发表于 2020-8-1 23:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
美的,所有都是10k