查看: 1132|回复: 3

冷水机问题,

[复制链接]
发表于 2019-11-17 07:19:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位老师好,有个5p冷水机,开机一会膨胀阀处结霜特别厉害,温度也拉不下来,看压力表高压比较高15个压力,外界温度10度左右,而低压也比较低才1个不到开始开机的时候有不到三个,越开越低,怀疑是膨胀阀或者过滤器堵,把膨胀阀卸下来后单独试压缩机吸排气正常,过滤器也没堵,那是膨胀阀的原因吗?
发表于 2019-11-17 08:00:39 | 显示全部楼层
检查循环水路!水泵等,按照你的描叙机组应该低压保护,否则蒸发器冻裂管路了呀!!
发表于 2019-11-17 08:19:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看膨胀阀入口有没有滤芯,可能堵了,尝试调节一下膨胀阀,看看有没有变化,也有可能是感温包漏气了,这种小机器,直接更换
发表于 2019-11-17 11:30:05 | 显示全部楼层
那些细小的调节问题暂不说了,什么制冷剂,制冷温度多少等都不说了,就是系统缺少制冷剂的表现!