一个三阳十匹,用的是外平衡膨胀阀,膨胀阀结霜完全,回气管多少挂霜,低压不到1个压力,大约在0点9,库温在-13度,按照支老师r22对账表,低压压力应该在1.6压力,去除外界因素,应该在1.4压力,左右吧,低压压力在0个压力左右,现在环境温度在10度左右,是不是缺氟,有漏氟的地方啊??补充一下,膨胀是在出厂设置,没敢调。。求老师指点
达到-18度停机,现在拉到-13度,就拉不下去了。
发表于 2019-11-6 11:24:23 | 显示全部楼层
很明显是缺氟了!
发表于 2019-11-6 11:26:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用什么制冷剂也不说,就以R22为例吧。压力单位也不写,很不专业!
库温-13度,此时的蒸发温度为-18度,对应R22的饱和压力为0.164MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.12~0.14MPa(约合1.2~1.4kg)表压左右。
低压低,制冷量小,制冷温度当然就下不去了。先检查和处理好系统的泄漏,再补加制冷剂即可。
 楼主| 发表于 2019-11-6 13:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢支老师的指导,,用的是r22制冷剂,看低压压力,低压压力在0.09mpa,我查漏看看吧
发表于 2019-11-7 11:16:03 | 显示全部楼层
冷凝器什么形式?环温10度,高压多少?。
发表于 2019-11-7 12:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
下次有经验了,谢谢支老师分享