超市用的风幕机结冰制冷差请高手来看下

[复制链接]
发表于 2019-11-3 15:16:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-3 16:13 编辑

水果超市用的风幕机内机有两个,用的膨胀阀节流,一个膨胀阀开始结霜到回气管都结霜。一个膨胀阀处结霜回气管不结霜,麻烦请教一下这个机器高压是不是高了是不是系统堵了膨胀阀我已经调到最大了
低压1.9kg高压15kg
IMG_20191101_151136.jpg
发表于 2019-11-3 16:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
什么冷煤
发表于 2019-11-3 19:23:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么制冷剂也不说,膨胀阀被调到最大,还能说什么好呢?
 楼主| 发表于 2019-11-3 22:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-11-3 19:23
什么制冷剂也不说,膨胀阀被调到最大,还能说什么好呢?

R22制冷剂,一般敞开的冷藏柜,环境温度25度,它的高低压分别多少?谢谢
发表于 2019-11-4 04:08:00 | 显示全部楼层
tian1990a12 发表于 2019-11-3 22:37
R22制冷剂,一般敞开的冷藏柜,环境温度25度,它的高低压分别多少?谢谢

环温25度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为37度,对应R22的饱和压力为1.326MPa表压,此压力即为当时的高压压力。
低压压力与当时的制冷温度基本相对应。
膨胀阀都乱调了,必须把它调整回原厂的出厂状态!!!
 楼主| 发表于 2019-11-7 10:24:05 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-11-4 04:08
环温25度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为37度,对应R22的饱和压力为1.326MPa表压,此压 ...

荣老师它这个外机压力1.5兆帕是不是有堵塞这个机器之前换过压缩机移过机
发表于 2019-11-7 10:47:07 | 显示全部楼层
tian1990a12 发表于 2019-11-7 10:24
荣老师它这个外机压力1.5兆帕是不是有堵塞这个机器之前换过压缩机移过机 ...

怎么会往“堵塞”上面去想?与堵塞根本就不挨边!堵塞了还会有这么高的压力?
发表于 2019-11-7 18:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-7 19:00 编辑

更换膨胀阀
风幕柜低压1.5是低了 更换膨胀阀 制冷剂高压12到16视外机工况  低压不超过3.0,加注制冷剂请用气态慢慢加
发表于 2020-1-12 10:24:22 | 显示全部楼层
漏了百分百
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:06 , Processed in 0.072638 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表