外出修空调的时候碰的过很多次维修工乱换感温头装的根本就不合适  在这分享下我一直用的方法   拆掉原机感温头随便装上一个 常温下测两端压降 (如果达不到再换其他阻值的) 大约2.5v左右为正常  具体多少咱综合其他感温头压降    (我这里说的是停机状态制冷或者制热是压降肯定是不一样的)   
 楼主| 发表于 2019-10-21 13:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
以上方法同样可以检测感温头是否损坏 通过对比测量感温头压降判断感温头是否正常
发表于 2019-10-21 15:32:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了。赞扬你的分享精神
发表于 2019-10-21 16:04:03 | 显示全部楼层
谢谢了,又学到了新技能。
发表于 2019-10-21 16:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个方法比较实用。
发表于 2019-10-21 16:41:45 | 显示全部楼层
只能说部分适用,有的电路设计并不是常温下分压2.5伏。外盘化霜探头分压并不是2.5伏
 楼主| 发表于 2019-10-21 17:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2019-10-21 16:41
只能说部分适用,有的电路设计并不是常温下分压2.5伏。外盘化霜探头分压并不是2.5伏 ...

只是做作为一个参考方法2-3 v的都碰到过所以说2.5左右   要综合判断  只是分享下下比较便携的检测方法
发表于 2019-10-21 19:07:03 | 显示全部楼层
1912611 发表于 2019-10-21 13:16
以上方法同样可以检测感温头是否损坏 通过对比测量感温头压降判断感温头是否正常 ...

不一定是感温头坏,有时候那个瓷片电容坏了,也会造成电压升高。
发表于 2019-10-21 19:07:52 | 显示全部楼层
利用电压的话,可以参考一下,但是如果说瓷片电容损坏的话也会电压升高,气体的话还是要根据实测,然后数据再分析一下。
发表于 2020-8-10 07:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 15:31 , Processed in 0.060917 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表