春兰空调单相三匹电流增大

[复制链接]
发表于 2019-10-20 22:53:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老春兰空调单相三匹压缩机,开机运行后氟压五个,高压结露低压常温制冷正常电流逐步增大,大约20分钟之后,电流达到26安,然后噗嗤一声,内外机停机一股热风白烟冒出内外机也清洗了,电容也换了,有时候电流能稳定不增大,放了点氟故障依旧,不知问题出在哪里?难道是压缩机匝间短路吗?求师傅们指点一下
发表于 2019-10-21 05:41:48 | 显示全部楼层
压缩机存在匝间短路的可能性大。
发表于 2019-10-21 16:22:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流增大时压力多少?
发表于 2019-10-21 20:35:46 | 显示全部楼层
如果是R22的制冷剂,制冷模式运行低压5个压,这个季节低压压力高了,制冷剂可能多了。
发表于 2019-10-21 20:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-23 04:41 编辑

关键看是在制冷模式还是制热模式,连接线是不是有接头或加长,如果有可能是接头短路,我遇到过,就是在制冷时,接头短路突然向电池阀线圈供电,内机出来一下热气后停机,电流也变得很大
有时能工作十几分钟或半小时才出现这总情况
 楼主| 发表于 2019-10-22 23:27:16 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-23 04:43 编辑
芭蕉树568 发表于 2019-10-21 20:48
关键看是在制冷模式还是制热模式,连接线是不是有接头或加长,如果有可能是接头短路,我遇到过,就是在制冷 ...


是在制冷模式下,电流在20多安了时候压力也是五个
非常感谢您的建议,我打算重点查查电路问题,把连接线换掉,运行时,全程检测电压,电流
 楼主| 发表于 2019-10-22 23:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-10-21 16:22
电流增大时压力多少?

压力还是五个,没有明显变化
 楼主| 发表于 2019-10-22 23:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
SSZZLL 发表于 2019-10-21 20:35
如果是R22的制冷剂,制冷模式运行低压5个压,这个季节低压压力高了,制冷剂可能多了。 ...

这是两个月前的故障,顾客反馈说,还是不稳定,我外机也清洗了,风扇也换了,不存在散热不好
发表于 2019-10-23 17:46:23 | 显示全部楼层
哎油我去 发表于 2019-10-22 23:28
压力还是五个,没有明显变化

如果环境温度低于25度,低压5公斤压力可能氟多了,试着放掉一些观察参数。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 17:11 , Processed in 0.058207 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表