冷水机显示压缩机过载

[复制链接]
发表于 2019-10-18 21:42:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
24匹的冷水机,,两个系统,一个12匹,总是第一个系统显示压缩机过载保护,,把第一个系统的压机连接到第二个系统可以用,第二个压机连接到第一个系统也不行,电源正确,,问一下师傅们,这个是什么问题
发表于 2019-10-19 04:11:24 | 显示全部楼层
该系统在工艺和安装上存在问题吧,或者是高压端存在堵塞。
 楼主| 发表于 2019-10-19 06:13:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-19 06:54 编辑

单独一个连接第二电源上都正常,有时候也会报警
发表于 2019-10-19 07:01:48 | 显示全部楼层
赞同三楼的分析。
发表于 2019-10-19 11:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
工业冷水机组,两压缩机,报过载查一下热继电器!
 楼主| 发表于 2019-10-19 14:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
换过继电器的
发表于 2019-10-20 08:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
空调清洗123 发表于 2019-10-19 14:53
换过继电器的

换过热继电器,还需要调整整定值!
 楼主| 发表于 2019-10-25 12:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
已解决,,两个系统压力不平衡
 楼主| 发表于 2019-10-25 12:02:37 来自手机 | 显示全部楼层