冷库上面有冷凝水,冷库不定期的出现冷点温度高报警

[复制链接]
发表于 2019-9-20 12:50:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-15 04:51 编辑

各位坛友好,我们公司有多个2-8℃冷库上面结冷凝水,原因我们分析是冷库上面保温变差,我们的保温层和走管路的夹层是连接在一起的,夹层通道里经常走人,所以导致冷库保温层有裂缝的可能。请问各位坛友有什么好的办法解决该问题吗?先谢谢了!
 楼主| 发表于 2019-10-18 16:47:48 来自手机 | 显示全部楼层

2-8℃冷库制冷时好时坏

我们公司有大小两个2-8℃冷库,公用一个压缩机组,现在有这样一种情况,给大库制冷时,制冷效果时好时坏,有时从6.5℃拉到5℃需要20分钟,有时需要90分钟,请问这是什么原因造成的?
发表于 2019-10-18 18:03:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
KH00000 发表于 2019-10-18 16:47
我们公司有大小两个2-8℃冷库,公用一个压缩机组,现在有这样一种情况,给大库制冷时,制冷效果时好时坏, ...

出示有用的信息也太少了,如当时的库温,环境温度,低压压力,高压压力,用的什么制冷剂,其它的现象反应等,一个都没有,怎么回答你???
 楼主| 发表于 2019-11-14 21:12:19 来自手机 | 显示全部楼层

我们公司的2-8℃冷库不定期的出现冷点温度高报警

我们公司的2-8℃冷库不定期的出现冷点温度高报警,我们的温度记录是一分钟一记录,温度记录曲线显示温度在3-6℃波动,这个跳动值一直没有被记录上,我们现在怀疑是电磁干扰引起的温度跳动,请大家帮忙分析一下到底是什么原因?有什么好办法能解决这个问题。
发表于 2019-9-20 13:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
加橡塑保温
 楼主| 发表于 2019-9-20 18:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-24 06:07 编辑
wangwei0122 发表于 2019-9-20 16:38
把库板缝隙都重新打胶,


现在就是打胶处理,但还是会裂开
请问你也遇到这样的问题了吗?然后用橡塑保温做?
发表于 2019-9-20 18:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
KH00000 发表于 2019-9-20 18:06
现在就是打胶处理,但还是会裂开

打好胶之后,在库板上面,常走人的地方用建筑模板扑上一层,这样人在上面走不会直接受力在库板上面了。
发表于 2019-9-20 22:55:12 | 显示全部楼层
苦顶要加固
发表于 2019-9-21 07:36:41 | 显示全部楼层
有缝的地方用发泡剂填满
发表于 2019-9-28 08:06:46 | 显示全部楼层
wangwei0122 发表于 2019-9-20 16:38
把库板缝隙都重新打胶,

保温好了就好
发表于 2019-10-12 21:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
顶板檩条的间距多少?减少间距也可以提高顶板的强度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:46 , Processed in 0.066246 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表