电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 7nsz

药品冷藏库回气管结霜

[复制链接]
发表于 2019-10-19 11:21:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dzss670471796 发表于 2019-10-19 11:08
压缩机底部都结霜了,再加制冷剂压缩机不会湿冲程?这与荣版所讲的压缩机任何部位都不允许结霜不相符呀!
...

即使压缩机结霜,也是先在吸气口开始啊,怎么会在压缩机的底部?难道该压缩机的吸气口在底部?
膨胀阀的开启度过大,或者阀配大了,都会使压缩机结霜的。
按照楼主提供的参数,压力差多了,难道提供的参数不符?库温是-14度?
 楼主| 发表于 2019-10-20 15:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
此冷藏库是冷藏药品的用户要求为最低不能低于12度最高不超过20度,根据荣老师讲了我追加了1公斤后低压上升至0.5MP后,但高压管温度非常高约有70度不知是否正常
发表于 2019-10-20 17:35:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该提供多大的机组多大空间匹配什么膨胀阀吧。