请问一下,水冷冷凝器供水压力要达到多少才能达到设计流量?
发表于 2019-10-17 18:23:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2019-10-17 18:25 编辑

按冷凝器上的标签要求配水泵及冷却塔。
发表于 2019-10-17 19:16:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
按照管路压力与流量的关系,以及冷凝器的高度和水泵的扬程,管径的压力损失等计算流量。
 楼主| 发表于 2019-10-17 20:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
我的意思是水冷冷凝器进口的压力,水泵的出口压力跟管路有关系
发表于 2019-10-18 04:33:46 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2019-10-17 20:12
我的意思是水冷冷凝器进口的压力,水泵的出口压力跟管路有关系

冷凝器的进水压力一般有0.2MPa表压以上就可以了。
 楼主| 发表于 2019-10-20 16:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-18 04:33
冷凝器的进水压力一般有0.2MPa表压以上就可以了。

需要这么高吗?我看到南方泵业的冷却塔专用水泵的扬程只有4-6米,也就是最高只有60kPa的表压
感觉只有国内小厂配的才会需要用到高压力,公司有一台日立的机器冷凝器进口的压力只有70kPa表压,但看进回水的温差也正常,大约差4度,我在想会不会压力还可以再降点
发表于 2019-10-20 17:18:00 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2019-10-20 16:55
需要这么高吗?我看到南方泵业的冷却塔专用水泵的扬程只有4-6米,也就是最高只有60kPa的表压
感觉只有国 ...

按供水的要求标准必须在0.2MPa及以上的水压,但民间非标小冷库低水压的很多,有些甚至只要能冷凝器有水流出就行。
发表于 2019-10-20 17:29:30 | 显示全部楼层
我这里2台120冷吨的压缩机,冷凝水压差不多0.3mpa 冷却水压0.4mpa 泄压设定0.6mpa。
 楼主| 发表于 2019-10-20 22:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
我认为冷凝器的冷却效果跟进出口的水压是有关系的,因为进出口压差决定了水的流速,如果压差小了,流速就慢了,而要想在小压差达到相同的冷却效果,就只能加大冷凝器的规格,这样成本就高了,但有助于减少水泵的能耗和水流动的噪音
发表于 2019-10-21 05:20:47 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2019-10-20 22:23
我认为冷凝器的冷却效果跟进出口的水压是有关系的,因为进出口压差决定了水的流速,如果压差小了,流速就慢 ...

肯定有关系的哦!那你怎么对水压高的产生质疑呢?水压高,流速快,换热也快;水压低,流速慢,换热也慢。
冷凝器正常的进出水温差为3~4度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 15:41 , Processed in 0.413680 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表